規格說明
第l項 光纖通信網路集線器
- 支援下列多重通訊傳輸協定(Protocol)
LAN-Ethernet、Token-Ring (4 & 16 Mbps)、Apple-talk等作業平台。
Controllers-Wang, IBM3x74tAS/400, sys3x, EI/T1, Analog Voice, RS232, V.35。
- 須具備網路管理模組,提供網路管理功能。
- 須具備Ether-Switch模組、Analog Voice模組、及Wang模組。
- 本設備需固定於19"標準機架中。
第2項 集線器電源模組
- 須具備Redundant電源供應功能。
- 須具備四組電源模組擴充功能。
- 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中,
- 須與光纖通信網路集線器,同一原廠。
第3項 類比訊號電話電源模組
- 須具備Analog Voice電源供應功能
- 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中,
- 須與光纖通信網路集線器同一原廠。
第4項 光纖主幹模組卡
- 提供傳輸速率l00 Mbps,多模態光纖主幹介面模組,且點對點間之傳輸距離4.5公里(含)以上。
- 需具備Dual Counter Rotating Ring功能。
- 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中。
- 須與光纖通信網路集線器同一原廠。
第5項﹒乙太網路交換模組卡
- 須符合IEEE802.3 Ethernet規範
- 單一模組,可同時提供,一個Fiber及一個RJ-45 (100ohm)連接埠。
- 單一嚮組,可同時提供,一個BNC及一個RJ-45 (100ohm)連接埠。
- 單一模組,可同時提供,一個AUI及一個RJ-45 (10Oohm)連接埠。
- 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中。
- 須與光纖通信網路集線器同一原廠。
第6項 類比訊號電話模組卡
- 提供:Loopstart, GroundStart, WinkStart訊號介面。
- 具備電話振鈴電源。
- 每一通道(Channel)傳輸速率,至少64K。
- 頻率為3400Hz。
- 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中。
- 須與光纖通信網路同一原廠。
第7項 乙太網路交換器(Ethernet Switch)
- 需提供8個以上(含) ,Dedicated l0 Mbps乙太網路連接埠(Ethernet Pert),且每一個埠均具全雙工(Full-Duplex)傳輸功能,可提昇至20 Mbps傳輸效能。
- 使用Cut-through Switching新技術,達到超低延遲 (Low Latency)傳輸。延遲不得超過50us。
- 支援IEEE801.D Bridge Spanning Tree功能,防止連續產生廣播風暴 (Broadcast Storm)。
- 具有MAC address filter功能,能過濾不必要之資料傳輸,增加系統安全性。
- 提供8個10Base-T埠,l個AUI埠、及l個Console埠,並具備LED顯示燈,以利作業狀況。
- 具有SNMP Agent,能夠配合網路管理之需求。
- 具有Virtual Domain之功能,能將一個Switch,分成四個使用。
- 本設備須固定於19"標準機架中。
第8項 乙太網路集線器
- 提供12個(以上),乙太網路連接l0Base-T埠。
- 本設備須固定於,19"標準機架中。
第9項 網路介面卡
- 需符合IEEE 802.3標準。
- 為32-Bit PCE介面。
- 需提供NDIS、ODI、IPX及Packet Driver多種傳輸記號。
- 可擴充支援SNMP Agent (MIBII)功能。
- 具軟體設定規劃支援功能。
- 支援l00 UTP及STP線材功能。
- FCC、UL檢驗合格。
第10項 網路工作站
- 中央處理器 (CPU): Intel Pentium (MMX)-200MHz(含)以上。
- 主記憶體 (DRAM): 168 Pin SDRAM- 32MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上。
- 快取記憶體(L2 Cache): 256KB(含)以上。
- 硬碟: 3.5英吋,容量(格式化後) 2.5GB(含)以上。
- 軟碟:3.5英吋1.44MB
- 光碟(CD-ROM): 20倍速(含)以上。
- I/O介面:至少提供2個串列埠及l個並列埠。
- 擴充槽:提供ISA/PCI介面擴充槽5個(含)以上,(如內建I/O介面時,則為4個(含)以上)。
- 顯示介面: 64bit (含)以上PCI介面,具全彩顯示功能,內含2MB(含)以上記憶體。
- 顯示器: 15英吋,平面直角高解析度(1280x1024),非交錯低幅射省電型顯示器。具UL、FCC Class B、MPR II等安規(須與主機同一廠牌)。
- 鍵盤: 104鍵中英文鍵盤。
- 滑鼠: 解析度400 dpi(含)以上,附滑鼠墊。
- 音效卡:全雙工16 bit,相容於Sound Blaster Pro。
- 喇叭及麥克風:具防磁及擴大功能(音量可調),輸出功力60W(P.M.P.0)(含)以上。
- 網路卡: PCI介面,符合l0Base-T/lOOBase-Tx標準規格,可10/100Mb自動切換,附TCP/IP、IPX、WINDOWS 95及NT等驅動軟體。
- 電源供應器: 145W(含)以上。
- 作業系統; DOS6.22版(磁片)及Windows 95中文版(光碟片)系統軟體。
- 應用軟體: 微軟Office97及防毒軟體 (PC-cillin 97或Norton AntiVirus)授權版。
- 品管認證: 個人電腦製造原廠,應通過IS0-9001品管認證,主機附 FCC Class B、UL等安規,有證明文件。
- 附原廠(或其台灣分公司)之授權經銷證明,及連帶保固證明(保固期為三年),證明書須為正本,並述明針對本次標案。
第十一項 室外光纖
- 材質:.多模態
- 線徑:纖蕊徑(Core Diameter,mm) ;62.5 外徑(Cladding Diameter, mm) 125;初級保護層(Primary Coating Diameter, mm) 250
- 容量:6蕊
- 波長:適合1,300nm及850nm兩種波長傳輸
- 最大衰減: 4.5dB/Km以下at 850nm最大衰減(dB/Km) 0.7。1.OdB/Km以7; at l,300nm
- 最小頻寬(MHz-Km): 160MHz-Km以下at 850nm500MHz-Km以下at 1,300nm
- 最小彎曲半徑: 安裝時應大於,全線徑之20倍,運作時應大於,全線徑之10倍。
- 工作容許溫度: -20℃至60℃
- 結構: 防水充膠型(非金屬)光纖
第12項 光纖終端箱(12及24蕊)
- 本設備須固定於,19"標準機架中。
- 光纖引入後,需經光纖分線器固定。
- 內部配置光纖收容盤。
- 12及24蕊光偶合器(Adapter)。
第13項 光纖熔接線
- 材料: 多模態(Multi mode)
- 線徑: 纖心徑(core diameter, mm) 62.5,外徑(cladding diameter, mm) l25,初級保護層(Primary Coating Diameter, mm) 250
- 接頭型式: ST
- 接頭衰減值: 0.4dB/mated connector
- 尺寸: 1.5M
第14項 光纖跳線
- 材料: 多模態(Multi mode)
- 線徑:纖心徑(core Diameter, mm) 62.5,外徑(cladding Diameter, mm) l25,初級保護層(Primary Coating Diameter, mm) 250
- 接頭型式: ST to STII
- 尺寸: 3M
第15項.無遮蔽式雙絞電纜工程
(1) UTP
a.線徑: 0.5mm (24AWG)
b.蕊數: 4對
c.符合: EIA/TIA-568 Category-5標準
d.通過: UL與CSA檢驗ISO 9002
(2)資訊插座
a.接頭型態為RJ-45 4-P
b.各接觸點鍍金50 micro
c.符合EIA/TIA568A Category-5標準
第16項 戶外型充膠數位電纜工程
- PE充膠電纜
a.線徑: 0.5mm (24AWG)
b.蕊數: 10對、20對
c.通過: UL
- 配線架
a.5OP.250P.300P配線架
b.插扣式25-P活動端子板
第17項 FOT光電轉換器
- 需附LED顯示
- 需有ST轉轉AUI
第18項 RG-58 Cable信號線路保安器
- 周波數範圍50-lOm
- VSRM 1.1以下
- 插入損失0.5dB以下
- 直流放電開始電壓9OV
- 內部採用瓦斯洩放管
第19項 RG-58 Cable信號線材
- RG-58 Cable (8219)
- 電阻50
- BNC接頭
第20項 RACK l9"
- 符合EIA RS-310-C標準規格。
尺寸: 4lU
- 需附線槽、靜音風扇、及至少五個5-15R電源插座。
- 機架正面鋁柱,需裝滿固定儀器用之面板螺絲(5mm)及鐵條(厚4mm),鍍鋅處理,可容許旋入深度8mm以上。
- 固定鋁柱上框下框及支撐板,需經烤漆處理。
- 需配置後門。
- 正面須附茶色壓克力鋁門。
- 深度必需在75 cm以上
第21項 RACK l9"
- 符合EIA RS-310-C標準規格。
尺寸: l5U
- 需附線槽、靜音風扇、及至少五個5-15R電源插座。
- 機架正面鋁柱,需裝滿固定儀器用之面板螺絲(5mm)及鐵條(厚4mm)鍍鋅處理,可容許旋入深度8mm以上。
- 固定鋁柱上框下框及支撐板,需經烤漆處理。
- 需配置後門。
- 正面須附茶色壓克力鋁門。
- 深度必需在75 cm以上
第22項 工資
- 得標廠商,需提供施工規範說明書。
第23項:
- 得標廠商應,提供施工進度表,及說明書、與設計圖樣。
- 得標廠商,須有通信網路設備,原廠出廠證明。
|