規格說明

第l項 光纖通信網路集線器

  1. 支援下列多重通訊傳輸協定(Protocol)
    LAN-Ethernet、Token-Ring (4 & 16 Mbps)、Apple-talk等作業平台。
    Controllers-Wang, IBM3x74tAS/400, sys3x, EI/T1, Analog Voice, RS232, V.35。
  2. 須具備網路管理模組,提供網路管理功能。
  3. 須具備Ether-Switch模組、Analog Voice模組、及Wang模組。
  4. 本設備需固定於19"標準機架中。

第2項 集線器電源模組

  1. 須具備Redundant電源供應功能。
  2. 須具備四組電源模組擴充功能。
  3. 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中,
  4. 須與光纖通信網路集線器,同一原廠。

第3項 類比訊號電話電源模組

  1. 須具備Analog Voice電源供應功能
  2. 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中,
  3. 須與光纖通信網路集線器同一原廠。

第4項 光纖主幹模組卡

  1. 提供傳輸速率l00 Mbps,多模態光纖主幹介面模組,且點對點間之傳輸距離4.5公里(含)以上。
  2. 需具備Dual Counter Rotating Ring功能。
  3. 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中。
  4. 須與光纖通信網路集線器同一原廠。

第5項﹒乙太網路交換模組卡

  1. 須符合IEEE802.3 Ethernet規範
  2. 單一模組,可同時提供,一個Fiber及一個RJ-45 (100ohm)連接埠。
  3. 單一嚮組,可同時提供,一個BNC及一個RJ-45 (100ohm)連接埠。
  4. 單一模組,可同時提供,一個AUI及一個RJ-45 (10Oohm)連接埠。
  5. 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中。
  6. 須與光纖通信網路集線器同一原廠。

第6項 類比訊號電話模組卡

  1. 提供:Loopstart, GroundStart, WinkStart訊號介面。
  2. 具備電話振鈴電源。
  3. 每一通道(Channel)傳輸速率,至少64K。
  4. 頻率為3400Hz。
  5. 本設備須固定於,光纖通信網路集線器機架中。
  6. 須與光纖通信網路同一原廠。

第7項 乙太網路交換器(Ethernet Switch)

  1. 需提供8個以上(含) ,Dedicated l0 Mbps乙太網路連接埠(Ethernet Pert),且每一個埠均具全雙工(Full-Duplex)傳輸功能,可提昇至20 Mbps傳輸效能。
  2. 使用Cut-through Switching新技術,達到超低延遲 (Low Latency)傳輸。延遲不得超過50us。
  3. 支援IEEE801.D Bridge Spanning Tree功能,防止連續產生廣播風暴 (Broadcast Storm)。
  4. 具有MAC address filter功能,能過濾不必要之資料傳輸,增加系統安全性。
  5. 提供8個10Base-T埠,l個AUI埠、及l個Console埠,並具備LED顯示燈,以利作業狀況。
  6. 具有SNMP Agent,能夠配合網路管理之需求。
  7. 具有Virtual Domain之功能,能將一個Switch,分成四個使用。
  8. 本設備須固定於19"標準機架中。

第8項 乙太網路集線器

  1. 提供12個(以上),乙太網路連接l0Base-T埠。
  2. 本設備須固定於,19"標準機架中。

第9項 網路介面卡

  1. 需符合IEEE 802.3標準。
  2. 為32-Bit PCE介面。
  3. 需提供NDIS、ODI、IPX及Packet Driver多種傳輸記號。
  4. 可擴充支援SNMP Agent (MIBII)功能。
  5. 具軟體設定規劃支援功能。
  6. 支援l00 UTP及STP線材功能。
  7. FCC、UL檢驗合格。

第10項 網路工作站

  1. 中央處理器 (CPU): Intel Pentium (MMX)-200MHz(含)以上。
  2. 主記憶體 (DRAM): 168 Pin SDRAM- 32MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上。
  3. 快取記憶體(L2 Cache): 256KB(含)以上。
  4. 硬碟: 3.5英吋,容量(格式化後) 2.5GB(含)以上。
  5. 軟碟:3.5英吋1.44MB
  6. 光碟(CD-ROM): 20倍速(含)以上。
  7. I/O介面:至少提供2個串列埠及l個並列埠。
  8. 擴充槽:提供ISA/PCI介面擴充槽5個(含)以上,(如內建I/O介面時,則為4個(含)以上)。
  9. 顯示介面: 64bit (含)以上PCI介面,具全彩顯示功能,內含2MB(含)以上記憶體。
  10. 顯示器: 15英吋,平面直角高解析度(1280x1024),非交錯低幅射省電型顯示器。具UL、FCC Class B、MPR II等安規(須與主機同一廠牌)。
  11. 鍵盤: 104鍵中英文鍵盤。
  12. 滑鼠: 解析度400 dpi(含)以上,附滑鼠墊。
  13. 音效卡:全雙工16 bit,相容於Sound Blaster Pro。
  14. 喇叭及麥克風:具防磁及擴大功能(音量可調),輸出功力60W(P.M.P.0)(含)以上。
  15. 網路卡: PCI介面,符合l0Base-T/lOOBase-Tx標準規格,可10/100Mb自動切換,附TCP/IP、IPX、WINDOWS 95及NT等驅動軟體。
  16. 電源供應器: 145W(含)以上。
  17. 作業系統; DOS6.22版(磁片)及Windows 95中文版(光碟片)系統軟體。
  18. 應用軟體: 微軟Office97及防毒軟體 (PC-cillin 97或Norton AntiVirus)授權版。
  19. 品管認證: 個人電腦製造原廠,應通過IS0-9001品管認證,主機附 FCC Class B、UL等安規,有證明文件。
  20. 附原廠(或其台灣分公司)之授權經銷證明,及連帶保固證明(保固期為三年),證明書須為正本,並述明針對本次標案。

第十一項 室外光纖

  1. 材質:.多模態
  2. 線徑:纖蕊徑(Core Diameter,mm) ;62.5 外徑(Cladding Diameter, mm) 125;初級保護層(Primary Coating Diameter, mm) 250
  3. 容量:6蕊
  4. 波長:適合1,300nm及850nm兩種波長傳輸
  5. 最大衰減: 4.5dB/Km以下at 850nm最大衰減(dB/Km) 0.7。1.OdB/Km以7; at l,300nm
  6. 最小頻寬(MHz-Km): 160MHz-Km以下at 850nm500MHz-Km以下at 1,300nm
  7. 最小彎曲半徑: 安裝時應大於,全線徑之20倍,運作時應大於,全線徑之10倍。
  8. 工作容許溫度: -20℃至60℃
  9. 結構: 防水充膠型(非金屬)光纖

第12項 光纖終端箱(12及24蕊)

  1. 本設備須固定於,19"標準機架中。
  2. 光纖引入後,需經光纖分線器固定。
  3. 內部配置光纖收容盤。
  4. 12及24蕊光偶合器(Adapter)。

第13項 光纖熔接線

  1. 材料: 多模態(Multi mode)
  2. 線徑: 纖心徑(core diameter, mm) 62.5,外徑(cladding diameter, mm) l25,初級保護層(Primary Coating Diameter, mm) 250
  3. 接頭型式: ST
  4. 接頭衰減值: 0.4dB/mated connector
  5. 尺寸: 1.5M

第14項 光纖跳線

  1. 材料: 多模態(Multi mode)
  2. 線徑:纖心徑(core Diameter, mm) 62.5,外徑(cladding Diameter, mm) l25,初級保護層(Primary Coating Diameter, mm) 250
  3. 接頭型式: ST to STII
  4. 尺寸: 3M
    第15項.無遮蔽式雙絞電纜工程

    (1) UTP
    a.線徑: 0.5mm (24AWG)
    b.蕊數: 4對
    c.符合: EIA/TIA-568 Category-5標準
    d.通過: UL與CSA檢驗ISO 9002

    (2)資訊插座
    a.接頭型態為RJ-45 4-P
    b.各接觸點鍍金50 micro
    c.符合EIA/TIA568A Category-5標準

第16項 戶外型充膠數位電纜工程

  1. PE充膠電纜
    a.線徑: 0.5mm (24AWG)
    b.蕊數: 10對、20對
    c.通過: UL
  2. 配線架
    a.5OP.250P.300P配線架
    b.插扣式25-P活動端子板

第17項 FOT光電轉換器

  1. 需附LED顯示
  2. 需有ST轉轉AUI

第18項 RG-58 Cable信號線路保安器

  1. 周波數範圍50-lOm
  2. VSRM 1.1以下
  3. 插入損失0.5dB以下
  4. 直流放電開始電壓9OV
  5. 內部採用瓦斯洩放管

第19項 RG-58 Cable信號線材

  1. RG-58 Cable (8219)
  2. 電阻50
  3. BNC接頭

第20項 RACK l9"

  1. 符合EIA RS-310-C標準規格。
    尺寸: 4lU
  2. 需附線槽、靜音風扇、及至少五個5-15R電源插座。
  3. 機架正面鋁柱,需裝滿固定儀器用之面板螺絲(5mm)及鐵條(厚4mm),鍍鋅處理,可容許旋入深度8mm以上。
  4. 固定鋁柱上框下框及支撐板,需經烤漆處理。
  5. 需配置後門。
  6. 正面須附茶色壓克力鋁門。
  7. 深度必需在75 cm以上

第21項 RACK l9"

  1. 符合EIA RS-310-C標準規格。
    尺寸: l5U
  2. 需附線槽、靜音風扇、及至少五個5-15R電源插座。
  3. 機架正面鋁柱,需裝滿固定儀器用之面板螺絲(5mm)及鐵條(厚4mm)鍍鋅處理,可容許旋入深度8mm以上。
  4. 固定鋁柱上框下框及支撐板,需經烤漆處理。
  5. 需配置後門。
  6. 正面須附茶色壓克力鋁門。
  7. 深度必需在75 cm以上

第22項 工資

  1. 得標廠商,需提供施工規範說明書。

第23項:

  • 得標廠商應,提供施工進度表,及說明書、與設計圖樣。
  • 得標廠商,須有通信網路設備,原廠出廠證明。