整合式配線器材

  UTP 配線:
5.2.1.1 傳輸特性,必須符合EIA/TIA-568 Category 5之標準,傳輸速率,可達100 Mbps以上。

5.2.1.2 外被覆為耐火PVC材質,其耐燃性必須符合,美國UL-MPR標準。

5.2.1.3 為4對無遮蔽絞線,其芯線為0.5mm (24AWG)。

5.2.1.4 在溫度20℃,該4對無遮蔽絞線,其電氣特性,必須符合下列標準:

(1) 額定阻抗 (NOMINAL Impedance):100 ohms ± 15%。
(2) 最大直流電阻 (Max. DC Resistance):28.6 ohms/305公尺。
(3) 最大互耦電容 < 17.5μF/Kft。
(4) 最大衰減值須≦下表:(單位:dB/305公尺 )

頻 率 衰減值 頻 率 衰減值
1 MHZ 6.3dB 10 MHZ 20dB
20 MHZ 28.3dB 100MHZ 67.1dB

(5) 近端串音值(NEXT),須≧下表:(單位:dB/305公尺)

頻 率 衰減值 頻 率 衰減值
1 MHZ 62dB 10 MHZ 47dB
20 MHZ 42dB 100MHZ 32dB

5.2.2 通訊插座

通訊插座,必須採用Category 5等級,符合100Mbps以上,其施工方法,為前端壓接打線方式,以便利爾後維修,符合下列規範:

提供兩孔及四孔表孔兩種。

採RJ-45接口,其腳位必須符合,EIA/TIA-568A ISDN之要求。

八芯RJ-45接口,金屬接觸點必須,鍍金50微米 (microns)以上,符合UL之標準。

為防止人工接續不良、及高速率傳輸品質,為印刷電路板方式,UTP 接續子,必須採IDC (Insulation Displacement Connect)壓接方式。

近端串音,必須符合下表,EIA/TIA TSB-40 Category 5之要求,滿足100Mbps高傳輸速率之要求。

頻 率 衰減值 頻 率 衰減值
1 MHZ 65dB 10 MHZ 60dB
20 MHZ 54dB 100MHZ 40dB

5.2.3 24-Port快接式端子板 (Patch Panel)

為配合電腦中心管理,機房內之迅接端子塊,可採用19吋機架式。該19吋機架式迅接端子(Patch Panel),採用一塊印刷電路板,連接12個RJ-45插座模組,可依需求,更換其RJ-45模組即可。其性能及構造,必須滿足下列要求:

5.2.3.1 採模組化設計,不因擴充而需更換,只需增加新的模組即可。

5.2.3.2 迅接端子塊面板,可容納24個RJ-45出口,其腳位需符合,EIA/TIA568 ISDN標準。

5.2.3.3 每個RJ-45,必須鍍金50微米,其近端串音,需符合EIA/TIA TSB-40 Category 5之要求, 以支援100Mbps之高傳輸速率。

5.2.3.4 每個RJ-45模組之接續方式,採IDC (Insulation Displacement Connect)壓接方式。

5.2.3.5 所有之RJ-45插入模組之前後,均可各自明顯之標示,以利日後管理。

5.2.3.6 迅接端子之材質具防火性,必須符合UL 94V-0耐燃性標準。

5.2.4 UTP跳接引線

一對式,規範與UTP電線同。

5.2.5 4芯、8芯及12芯多模光纖:

光纖外被覆,採用PVC保護層,以維持柔軟度,光纖外層,以900μm PVC保護,每芯光纖必須有色碼,以利辨別。其特性必須符合以下要求:

5.2.5.1 最大衰減值(Max. Fiber Loss):850nm波長時3.75dB/Km;1,300nm波長時1.00dB/Km。

5.2.5.2 最小頻寬(Min. Bandwidth):850nm波長160MHz-Km;1,300nm波長500MHz-Km。

5.2.5.3 符合標準:必須通過EIA/TIA455測試,同時通過火燄測試(Frame Test, OFNR)UL-1666標準。

5.2.5.4 光纖尺吋:62.5μm core;125μm cladding;250μm coating。

5.2.6 光纖終端收容箱

5.2.6.1 為標準機櫃式收箱,可容納12/24 ST或SC 接頭。

5.2.6.2 箱體可由機櫃前端,往外旋轉,以利接續及爾後維修。

5.2.6.3 提供所有光纖接續用繞線環,光纖融接收容盤及蓋板。

5.2.6.4 須提供足額之耦合器。

5.2.7 雙芯多模光纖跳接引線(Duplex Fiber Patch Cord):

5.2.7.1 光纖材質:多模式(Multimode),必須採用和上述4芯、8芯及12芯,多模光纖同一廠牌之光纖。

5.2.7.2 芯徑尺寸:62.5/125μm。

5.2.7.3 接頭型式:兩端各一個ST及SC接頭。

5.2.7.4 接頭衰減值:0.5dB/mated connector。

5.2.8 12芯單模光纖

核心直徑:9.0μm/125μm;必須與既設線路相容。

5.2.9 單模光纖跳接引線:

5.2.9.1 提供2芯單模光纖, 兩端為ST或SC接頭。

5.2.9.2 核心直徑:9.0μm/125μm。

5.2.10 儀器組合架(Cabinet Rack):

5.2.10.1 遵循EIA-RS-310-C規格之標準19吋工業機架。

5.2.10.2 高度:30U、15U。

5.2.10.3 深度:750㎜+50㎜。

5.2.10.4具12個(含)以上三孔式電源插頭,風扇2組(含)以上,密閉式前門為壓克力面板加鎖;後門為磁鐵式鐵門。